您当前所在的位置:西宁市鑫隆桥架工贸有限公司 > 企业动态 > 电缆桥架的热胀冷缩现象

企业动态

电缆桥架的热胀冷缩现象

关键词:

青海电缆桥架西宁电缆桥架

2014-08-26

    电缆桥架的热胀冷缩现象
    由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为 40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
    Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm
    由此得出结论:
    温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m
    温差为50℃时, Δι =0.560mm/m
    温差为40℃时, Δι =0.448mm/m
    工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
    当温差为40℃时为50m;
    当温差为50℃时为40m; 
  

 