为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.16.4  电气隔离型有源模拟传感器(电流)的连接

如下图所示电气隔离型有源模拟传感器(电流)的连接。 

 

在初始化阶段,如果模拟量电流传感器提供的模拟量输入超过 25mA,并且超过 1 秒,该输入信
号被模块关掉(输入保护) 。在这种情况下,建议通过一个 10V 齐纳二极管来保护模拟量输入(I+
和 I- 并行) 。首选快速初始化和在初始化期间没有高电流峰值的传感器。
未使用的通道可以保留开路,因为他们是低电阻的。
6.16.7  有源型模拟传感器(电压)到差动输入的连接
如果模拟量传感器是使用的远程非隔离(例如:远程传感器负端子接地) ,差动输入是非常有效的。
使用差动输入可以帮助减少测量误差和避免接地环路。
为了差动输入的配置,两个相邻模拟通道需要配置在一起(例如:通道 0 和 1) 。所有的通道根据所需要的
操作情况而配置。
模拟量值由高地址的输入值与低地址的输入值相减计算而来。
转换后的模拟量值可用在更高(单数)的通道。
传感器的接地电位不能与 ZP 有太大的电位差(最大全信号范围的+1V) 。否则可能会出现共模干
扰影响模拟输入电压的问题。
如下图所示有源类型模拟量传感器(电压)到差动输入的连接。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.16.8  模拟量输入作为数字量输入使用的连接
几个模拟量输入 (或者所有模拟量输入) 可以配置为数字量输入。 该输入对其他模拟量通道没有电气隔离。
如下图所示模拟量输入作为数字量输入的连接。
下表是可配置的测量范围:
输入  范围  连接
HZWM010511R0102_ HT 600系统硬件安装选型手册 153
6 过程站 SP 600 接线
数字量输入  24V  占用 1 通道
6.16.9  模拟量输出负载(电压,电流)的连接
如下图所示模拟量输出负载(电压,电流)的连接。
只有通道 0…3 可以被组态用于电流输出(0…20mA 以及 4…20mA) 。
未使用的通道可以保留开路。
6.17  频率输入模块 CD 622  的电气连接
频率输入模块 AC 622 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
6.17.1  编码器带 5-V-TTL- 信号的连接
如下图所示编码器带 5-V-TTL-信号到频率输入模块 CD 622 的连接。 编码器通过集成在 CD 622 上的 5V 电
源供电。