6.14.3  两线制热电阻 在模拟量 输入 端 的连接
当使用热电阻(Pt100,Pt1000 和 Ni1000) ,恒定电流必须经他们建立评估的必要的电压降。为此,模块

DA 601 提供一个多元化的恒定电流源在最多 4 个模拟量输入通道上。

模块 DA 601 执行热电阻特征线性化。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.14.4  三线制热电阻 模拟量输入的连接
当使用热电阻(Pt100,Pt1000 和 Ni1000) ,恒定电流必须经他们建立评估的必要的电压降。为此,模块
DA 601 提供一个多元化的恒定电流源在最多 4 个模拟量输入通道上。

如下图所示三线制热电阻模拟量输入 AI0 的连接,同样应用于模拟量输入 AI1 到 AI3。

三线制配置,两个相邻的模拟量通道归为一起(例如:通道 0 和 1) 。在这种情况下,两个通道根据要求配
置操作方式被配置。
较低的地址必须是偶数地址(通道 0) ,并且下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1) 。
一个通道的恒定电流流经热电阻温度计。另外通道的恒定电流流经其中一个核心。模块计算两个电压降之
间的测量值,并且根据高通道的输入存储该数据(例如:I1) 。
为了尽可能缩小测量误差, 有必要让所有涉及的信号在同一电缆导体内。 所有的导体必须有相同的横截面。

下表是可配置的测量范围:

模块 DA 601 执行热电阻特征线性化。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.14.5  电气隔离型 有源模拟 传感器(电压) 在 模拟量输入 端 的连接

如下图所示电气隔离型有源模拟传感器(电压)在模拟量输入端 AI0 的连接,同样也应用于 AI1 到 AI3。

6.14.6  电气隔离型有源模拟传感器(电流)在模拟量输入端的连接

如下图所示电气隔离型有源模拟传感器(电流)在模拟量输入端的连接。

 为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。

6.14.7  非电气隔离型有源模拟传感器(电压)在模拟量输入端的连接
如下图所示非电气隔离型有源模拟传感器(电压)在模拟量输入端 AI0 的连接,同样也应用于 AI1 到 AI3。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.14.8  无源模拟传感器(电流)在模拟量输入端的连接
如下图所示无源模拟传感器(电流)在模拟量输入端 AI0 的连接,同样也应用于 AI1 到 AI3。
在初始化阶段,如果模拟量电流传感器提供的模拟量输入超过 25mA,并且超过 1 秒,该输入信
号被模块关掉(输入保护) 。在这种情况下,建议通过一个 10V 齐纳二极管来保护模拟量输入(I+
和 I- 并行) 。首选快速初始化和在初始化期间没有高电流峰值的传感器。
未使用的通道可以保留开路,因为他们是低电阻的。
6.14.9  带差动输入的有源模拟传感器(电压)的连接
如果模拟量传感器是使用的远程非隔离(例如:远程传感器负端子接地) ,差动输入是非常有效的。
使用差动输入可以帮助减少测量误差和避免接地环路。
为了差动输入的配置,两个相邻模拟通道需要配置在一起(例如:通道 0 和 1) 。所有的通道根据所需要的
操作情况而配置。
模拟量值由高地址的输入值与低地址的输入值相减计算而来。
转换后的模拟量值可用在更高(单数)的通道。
传感器的接地电位不能与 ZP 有太大的电位差(最大全信号范围的+1V) 。否则可能会出现共模干
扰影响模拟输入电压的问题。
如下图所示带差动输入的有源模拟传感器 (电压) 在模拟量输入端AI0和AI1的连接同样应用于AI2和AI3。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“Not used” 。
6.14.10  模拟量输入作为数字量输入使用的连接
几个模拟量输入 (或者所有模拟量输入) 可以配置为数字量输入。 该输入对其他模拟量通道没有电气隔离。
如下图所示模拟量输入 AI0 作为数字量输入的连接,同样也应用于 AI1 到 AI3。
只有通道 0…3 可以被组态用于电流输出(0…20mA 以及 4…20mA) 。
未使用的通道可以保留开路。6.15  模拟量 I/O  模块 AX 621  的电气连接
模拟量 I/O 模块 AX 621 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
该模拟量输入的负端子在电气上互相连接。这样作为模块的“模拟量接地信号” 。同样,模拟量输出的负端
子也相互电气连接。
- 在模拟电路和 ZP 端以及 UP 端之间没有电气隔离。因此,模拟量传感器必须电气隔离,为了避
免通过接地或电源产生回路。
- 由于共同的基准电位,在串联的模块或其他模块的通道之间,模拟量电流输入不能短路。
对于开路检测(断线) ,每个通道通过高耐电阻被拉高至“Plus” 。因此,如果没有任何连接,那么最大电
压被读入。模块电源电子电路的+24V DC 来至 I/O 总线或 CPU。
模拟量信号总是在屏蔽电缆传输。电缆的屏蔽层在两端必须接地。为了避免安装的不同部位之间产生的不
能接受的电位差,应该敷设电阻低等电位联结导体(接地导体) 。对于简单的应用(地干扰,没有较高要求
和精度) ,也可以省略屏蔽。下图显示模拟量输入模块 AX 621 的电气连接。