在初始化阶段,如果模拟量电流传感器提供的模拟量输入超过 25mA,并且超过 1 秒,该输入信
号被模块关掉(输入保护) 。在这种情况下,建议通过一个 10V 齐纳二极管来保护模拟量输入(I+
和 I- 并行) 。首选快速初始化和在初始化期间没有高电流峰值的传感器。
未使用的通道可以保留开路,因为他们是低电阻的。
6.10.7  带差动输入的有源模拟传感器(电压)的连接
如果模拟量传感器是使用的远程非隔离(例如:远程传感器负端子接地) ,差动输入是非常有效的。
使用差动输入可以帮助减少测量误差和避免接地环路。
为了差动输入的配置,两个相邻模拟通道需要配置在一起(例如:通道 0 和 1) 。所有的通道根据所需要的
操作情况而配置。
模拟量值由高地址的输入值与低地址的输入值相减计算而来。
转换后的模拟量值可用在更高(单数)的通道。
传感器的接地电位不能与 ZP 有太大的电位差(最大全信号范围的+1V) 。否则可能会出现共模干
扰影响模拟输入电压的问题。
如下图所示主动类型模拟量传感器(电压)到差到输入的连接:
只有通道 0…3 可以被组态用于电流输出(0…20mA 以及 4…20mA) 。
未使用的通道可以保留开路。
6.11  数字量输入模块 DI 624  的电气连接
数字量输入模块 DI 624 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
下图所示其连接和接线:
6.12  数字量 I/O  模块 DC 622  的电气连接
数字量 I/O 模块 DC 622 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
下图所示其连接和接线:
6.14  数字量/ 模拟量 I/O  模块 DA 601  的电气连接
数字量模拟量 I/O 模块 DA 601 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
该模拟量输入的负端子在电气上互相连接。这样作为模块的“模拟量接地信号” 。同样,模拟量输出的负端
子也相互电气连接。
- 在模拟电路和 ZP 端以及 UP 端之间没有电气隔离。因此,模拟量传感器必须电气隔离,为了避
免通过接地或电源产生回路。
- 由于共同的基准电位,在串联的模块或其他模块的通道之间,模拟量电流输入不能短路。
对于开路检测(断线) ,每个通道通过高耐电阻被拉高至“Plus” 。因此,如果没有任何连接,那么最大电
压被读入。模块电源电子电路的+24V DC 来至 I/O 总线或 CPU。
模拟量信号总是在屏蔽电缆传输。电缆的屏蔽层在两端必须接地。为了避免安装的不同部位之间产生的不
能接受的电位差,应该敷设电阻低等电位联结导体(接地导体) 。对于简单的应用(地干扰,没有较高要求
和精度) ,也可以省略屏蔽。
下图显示数字量模拟量 I/O 模块 DA 601 的电气连接。
山西自动化    立青电控设备有限公司