6.14 数字量/ 模拟量 I/O 模块 DA 601 的电气连接
数字量模拟量 I/O 模块 DA 601 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
该模拟量输入的负端子在电气上互相连接。这样作为模块的“模拟量接地信号” 。同样,模拟量输出的负端
子也相互电气连接。
- 在模拟电路和 ZP 端以及 UP 端之间没有电气隔离。因此,模拟量传感器必须电气隔离,为了避
免通过接地或电源产生回路。
- 由于共同的基准电位,在串联的模块或其他模块的通道之间,模拟量电流输入不能短路。
对于开路检测(断线) ,每个通道通过高耐电阻被拉高至“Plus” 。因此,如果没有任何连接,那么最大电
压被读入。模块电源电子电路的+24V DC 来至 I/O 总线或 CPU。
模拟量信号总是在屏蔽电缆传输。电缆的屏蔽层在两端必须接地。为了避免安装的不同部位之间产生的不
能接受的电位差,应该敷设电阻低等电位联结导体(接地导体) 。对于简单的应用(地干扰,没有较高要求
和精度) ,也可以省略屏蔽。
下图显示数字量模拟量 I/O 模块 DA 601 的电气连接。