 6.10.4  电气隔离型有源模拟传感器(电流)的连接

如下图所示电气隔离型有源模拟传感器(电流)的连接:
下表是可配置的测量范围:
在初始化阶段,如果模拟量电流传感器提供的模拟量输入超过 25mA,并且超过 1 秒,该输入信
号被模块关掉(输入保护) 。在这种情况下,建议通过一个 10V 齐纳二极管来保护模拟量输入(I+
和 I- 并行) 。首选快速初始化和在初始化期间没有高电流峰值的传感器。
未使用的通道可以保留开路,因为他们是低电阻的。
6.10.7  带差动输入的有源模拟传感器(电压)的连接
如果模拟量传感器是使用的远程非隔离(例如:远程传感器负端子接地) ,差动输入是非常有效的。
使用差动输入可以帮助减少测量误差和避免接地环路。
为了差动输入的配置,两个相邻模拟通道需要配置在一起(例如:通道 0 和 1) 。所有的通道根据所需要的
操作情况而配置。
模拟量值由高地址的输入值与低地址的输入值相减计算而来。
转换后的模拟量值可用在更高(单数)的通道。
传感器的接地电位不能与 ZP 有太大的电位差(最大全信号范围的+1V) 。否则可能会出现共模干
扰影响模拟输入电压的问题。
如下图所示主动类型模拟量传感器(电压)到差到输入的连接:
只有通道 0…3 可以被组态用于电流输出(0…20mA 以及 4…20mA) 。
未使用的通道可以保留开路。
6.11  数字量输入模块 DI 624  的电气连接
数字量输入模块 DI 624 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
下图所示其连接和接线:
山西自动化山西电气龙城电务 太原市立青电控设备有限公司  