 6.8.11  模拟量输入作为 数字量信号输入的连接

所有模拟量输入都可以配置为数字量输入。该输入对其他模拟量通道没有电气隔离。
如下图所示模拟量输入作为数字量输入的连接。
6.9  模拟量输出模块 AO 623  的电气连接
模拟量输出模块 AO 623 安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并且连接所需的端子。
该模拟量的负端子在电气上互相连接。这样作为模块的“模拟量接地信号” 。
- 在模拟电路和 ZP 端以及 UP 端之间没有电气隔离。因此,模拟量传感器必须电气隔离,为了避
免通过接地或电源产生回路。
- 由于共同的基准电位,在串联的模块或其他模块的通道之间,模拟量电流输入不能短路。
对于开路检测(断线) ,每个通道通过高耐电阻被拉高至“Plus” 。因此,如果没有任何连接,那么最大电
压被读入。模块电源电子电路的+24V DC 来至 I/O 总线或 CPU。
模拟量信号总是在屏蔽电缆传输。电缆的屏蔽层在两端必须接地。为了避免安装的不同部位之间产生的不
能接受的电位差,应该敷设电阻低等电位联结导体(接地导体) 。对于简单的应用(地干扰,没有较高要求
和精度) ,也可以省略屏蔽。下图显示模拟量输入模块 AO 623 的电气连接。
 
6.10  模拟量 I/O  模块 AX 622  的电气连接
模拟量 I/O 模块 AX 622 被安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上。正确安装模块,并将模块锁到位。
该模拟量输入的负端子在电气上互相连接。下图显示模拟量 I/O 模块 AX 622 的电气连接。
三线制配置,两个相邻的模拟量通道归为一起(例如:通道 0 和 1) 。在这种情况下,两个通道根据要求配
置操作方式被配置。
较低的地址必须是偶数地址(通道 0) ,并且下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1) 。
一个通道的恒定电流流经热电阻温度计。另外通道的恒定电流流经其中一个核心。模块计算两个电压降之
间的测量值,并且根据高通道的输入存储该数据(例如:I1) 。
为了尽可能缩小测量误差, 有必要让所有涉及的信号在同一电缆导体内。 所有的导体必须有相同的横截面。
下表是可配置的测量范围:
 
 