 6.8.3  四线制热电阻连接

当使用热电阻 (Pt100, Pt1000, Ni1000 和 Cu50) , 恒定电流必须经他们建立评估的必要的电压降。 为此,

模块 AI 631 提供一个多元化的恒定电流源在最多 4 条(根据配置)模拟量通道上。

四线制配置,两个相邻的模拟量通道归为一起(例如:通道 0 和 1) 。在这种情况下,两个通道根据要求配
置操作方式被配置。
较低的地址必须是偶数地址(通道 0) ,并且下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1) 。
一个通道的恒定电流流经热电阻温度计。另外通道的恒定电流流经其中一个核心。模块计算两个电压降之
间的测量值,并且根据高通道的输入存储该数据(例如:I1) 。
为了尽可能缩小测量误差, 有必要让所有涉及的信号在同一电缆导体内。 所有的导体必须有相同的横截面。

下表是可配置的测量范围:

 