下图显示数字量 I/O 模块变阻器的电路结构。关闭电感负载时,该变阻器用于退磁。

6.7  模拟量输入模块 AI 623  的电气连接
模拟量输入模块 AI 623 安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并且连接所需的端子。
该模拟量的负端子在电气上互相连接。这样作为模块的“模拟量接地信号” 。模拟量输出的负端子同样也是
连接到模拟量的接地点。
- 在模拟电路和 ZP 端以及 UP 端之间没有电气隔离。因此,模拟量传感器必须电气隔离,为了避
免通过接地或电源产生回路。
- 由于共同的基准电位,在串联的模块或其他模块的通道之间,模拟量电流输入不能短路。
对于开路检测(断线) ,每个通道通过高耐电阻被拉高至“Plus” 。因此,如果没有任何连接,那么最大电
压被读入。模块电源电子电路的+24V DC 来至 I/O 总线或 CPU。
模拟量信号总是在屏蔽电缆传输。电缆的屏蔽层在两端必须接地。为了避免安装的不同部位之间产生的不
能接受的电位差,应该敷设电阻低等电位联结导体(接地导体) 。对于简单的应用(地干扰,没有较高要求

和精度) ,也可以省略屏蔽。下图显示模拟量输入模块 AI 623 的电气连接。

Fig.57  模拟量输入模块 AI 623 的电气连接
所有 I/O 通道(数字和模拟)都有反向电压保护及短路保护,以及最高 30V DC 的过电压保护。
6.7.1  两线制热电阻连接
当使用热电阻(Pt100,Pt1000 和 Ni1000) ,一个恒定的电流必须经它们建立一个适当必要的电压降。为
此,此模块 AI 623 在 16 个模拟量通道上提供的是一个恒定多元的电流源。

如下图所示 两线制热电阻连接:

模块 AI 623 执行热电阻特征线性化。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“未使用” 。
6.7.2  三线制热电阻连接
当使用热电阻(Pt100,Pt1000 和 Ni1000) ,恒定电流必须经他们建立评估的必要的电压降。为此,模块
AI 623 提供一个多元化的恒定电流源在最多 8 条(根据配置)模拟量通道上。

如下图所示 三线制热电阻连接:

较低的地址必须是偶数地址(通道 0) ,并且下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1) 。

一个通道的恒定电流流经热电阻温度计。另外通道的恒定电流流经其中一个核心。模块计算两个电压降之
间的测量值,并且根据高通道的输入存储该数据(例如:通道 1) 。
为了尽可能缩小测量误差, 有必要让所有涉及的信号在同一电缆导体内。 所有的导体必须有相同的横截面。

下表是可配置的测量范围:

 

 

在初始化阶段,如果模拟量电流传感器提供的模拟量输入超过 25mA,并且超过 1 秒,该输入信
号被模块关掉(输入保护) 。在这种情况下,建议通过一个 10V 齐纳二极管来保护模拟量输入(I+
和 I- 并行) 。首选快速初始化和在初始化期间没有高电流峰值的传感器。
未使用的通道可以保留开路,因为他们是低电阻的。
6.7.7  带差动输入的 有源模拟 传感器(电压)的连接
如果模拟量传感器是使用的远程非隔离(例如:远程传感器负端子接地) ,差动输入是非常有效的。
使用差动输入可以帮助减少测量误差和避免接地环路。
为了差动输入的配置,两个相邻模拟通道需要配置在一起(例如:通道 0 和 1) 。所有的通道根据所需要的
操作情况而配置。
较低的地址必须是偶数地址(通道 0) ,并且下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1) 。转换后
的模拟量值可使用在更高的地址(通道 1) 。
模拟量值由高地址的输入值与低地址的输入值相减计算而来。
转换后的模拟量值可用在更高(单数)的通道。
传感器的接地电位不能与 ZP 有太大的电位差(最大全信号范围的+1V) 。否则可能会出现共模干
扰影响模拟输入电压的问题。
6.8  模拟量输入模块 AI 631  的电气连接
模拟量输入模块 AI 631 安装在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并且连接所需的端子。
下图显示模拟量输入模块 AI 631 的电气连接:
当使用热电阻(Pt100,Pt1000,Ni1000 和 Cu50) ,一个恒定的电流必须经它们建立一个适当必要的电压
降。为此,此模块 AI 631 在 8 个模拟量通道上提供的是一个恒定多元的电流源。
如下图所示 两线制热电阻连接:
模块 AI 631 执行热电阻特征线性化。
为了避免未使用的模拟量输入通道的错误信息,他们需要配置为“未使用” 。
6.8.2  三线制热电阻连接
当使用热电阻 (Pt100, Pt1000, Ni1000 和 Cu50) , 恒定电流必须经他们建立评估的必要的电压降。 为此,
模块 AI 631 提供一个多元化的恒定电流源在最多 4 条(根据配置)模拟量通道上。
如下图所示 三线制热电阻连接: