2 个独立的计数功能,最多 12 个可配置的模式(包括增量编码器和频率输入最大为 300kHz)
?
2 个独立的 PWM(脉宽调节器)或者脉冲输出(集成推挽驱动器)
?
用于特殊计数功能的输入输出(例如:接触、设定、重置)
?
所有未使用的输入/输出可用于标准输入/输出范围
这个 I/O 模块不能与 CPU 模块 PM 683 直接连接作为本地 I/O 模块,只能通过 Profibus 从站接口
模块进行连接(FBP 接口模块 DC 605)。
技术数据对应输入和输出值,输入和输出与其它模块的电子线路进行电气隔离。通道间无电隔离。
4.22.1 特点
数字量输入/输出
24V DC,专用输入/输出可用于特定的计算功能:
-
捕获/接触操作,计数值存储在外部事件出发的不同的变量
(上升或下降沿)
-
设置预设定值输入到预设技术寄存器
-
设置输入到重置技术寄存器
-
终值输出,当预设定值到达时输出设定
-
参考点初始化(RPI)输入,用于增量编码器初始化
-
所有未使用的输入/输出可以用于标准的输入/输出范围
高速计数器/编码器
集成,2 个计数器(硬件接口+24V DC,+5V DC,差分和 1Vpp sinus 输
入),最多 12 个可配置的操作模式:
-
32 bits 一个计数器模式
-
16 bits 两个计数器模式
-
增量编码器
-
绝对 SSI 编码器
-
时间频率表
-
频率输入,最高 300kHz
PWM/脉冲输出
2 个脉宽调节器或脉冲输出
输出规范
-
推挽输出:24V DC,最大 100mA
-
电流线制(热能及过电流保护)
PWM 规范
-
频率从 1Hz 到 100kHz
-
值从 0 到 100%
脉冲规范
-
频率从 1Hz 到 15kHz
-
脉冲发射从 1 到 65535
-
脉冲发射指示器数量(0 到 100%)
频率规范
-
频率输出 = 100kHz,当周期设定到 50%时
编码器电源供电
两个 5V 电源,最大 100mA
LED 指示灯显示

用于系统显示,指示信号状态、错误信息和电源供电状态

内部电源供电
通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部电源供电
通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
4.22.2 连接
频率输入模块 CD 622 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子单元安装在
DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 40 个端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。

端子的分配如下:

4.22.3 I/O 配置
频率输入模块 CD 622 本身不能存储任何配置数据。
4.22.4 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能。
4.22.5 显示

在上电过程中模块会自动被初始化。所有 LED 灯,不包括通道指示灯,将同时被开启。

5 模块的安装和拆卸

供电状态下不要插拔模块。在 SP 600 系统工作时,所有电源(电源及过程电压)必须关闭。
确保 SP 600 过程站里面及周围没有可燃性金属部件。当上电时可能对系统造成危害。

5.1 CPU 端子底座 TB 711F 和 I/O 端子单元 TU 715F

 

5.3 接地
该系统的接地通过良好的接地安装板来提供,例如:金属板,如果安装表面没有接地,则必须使用额外的
接地线路。
该产品通过接地地盘上的 DIN 导轨来接地,使用镀锌黄色铬钢 DIN 导轨,以确保适当接地。
5.4 尺寸图
注意:所有尺寸均为“mm(inch)”。
开孔公差:+ 0.4 mm(0.016 in.)
5.5 开关柜装配
强烈建议水平安装。也可以垂直安装,但是有些线路的限制,因为通风问题导致设备过热。
垂直安装过程中始终把末端固定端子块一个在上面,一个在模块的下面,以防止模块摆脱,并将模块紧固
到位。
在应用程序的情况下,导致高振动和水平安装,因此建议末端固定端子块也应当被装在设备的左面和右面
来固定模块。
作为一个基本原则,不管元件安装在什么位置,建议模块应该用于接地的安装板上。
5.6 插入和更换锂电池 TA 621
使用了错误的电池可能会导致爆炸或火灾危险。因此只有锂电池 TA 621 可用于 CPU 模块
PM 683。
下面过程描述了电池的插入和替换。
为了避免数据丢失,只有在系统带电时更换电池,没有电池并且没有电源不可能有数据缓冲。
6 过程站 SP 600 接线
6.1 安全说明
在过程站 SP 600 接线期间,必须遵循以下安全指南。否则可能导致身体伤害或可能会损坏设备。
?
过程站 SP 600 必须只能由在电气设备接线方面有丰富经验及有资质的人员进行安装和接线。
?
不允许更换在上电情况下的模块。在拆除任何连接到 SP 600 过程站的模块前必须关掉所有的电源
(以及过程电源)。
?
I/O 总线没有设计模块在运行期间的插入和拆除。如果在运行期间拆除或更换模块,那么可能导致
过程站、CPU 或系统锁定不定期的复位。应该在 SP 600 过程站关闭状态下进行模块的更换或插
入工作。
?
有两对端子 L+和 M。如果错误连接导致短路,而引起网络设备损坏以及网络完全。如果不存在相
关安全(模块),那么可能导致 CPU 端子底座的损坏。因此 CPU 端子底座 TB 711F 应该如手册
中描述那样接线,并考虑安全(模块),以有足够的空间。
?
采取必要的预防措施以避免模块、电缆和电线的损坏。太原自动化  太原立青电控设备有限公司