4.13.4 总线电缆
类型
双绞线(屏蔽)
阻抗特性
135…165Ω
电缆能力
<30pF/m
电缆芯导线直径
>0.64mm
电缆芯导线横截面
>0.34mm2
电缆芯电阻
<55Ω/km
回路电阻(两芯电阻)
<110Ω/km
4.13.5 电缆长度
在 Profibus 总线子网内的一个段的最大总线长度取决于波特率(传输速率)。
波特率
最大电缆长度
9.6kB 到 187.5kB
1200m
500kB
400m
1.5MB
200m
3MB 到 12MB
100m
4.13.6 总线终端
总线段的末尾处必须要安装总线终端电阻,这些电阻通常集成在接口连接器中。
4.13.7 参数
参数数据的编译在 WinConfig 软件中执行。参数数据直接影响模块的功能。
4.13.8 LED 状态指示灯
Profibus 模块 CM 672 在上电过程期间会运行一个自检测。如果自检测成功,黄色的 RDY 指示灯变亮,否
则指示灯开始闪烁或者异常终端进一步初始化。如果 RDY 指示灯保持不亮的状态,则模块有故障。在初始
化过程中如果模块被重新配置或者如果操作模式改变,则所有指示灯在到达一个明确状态前会出现一个短
暂时间的变亮。
FBP 接口模块 DC 605 被用于 Profibus 总线的远程 I/O 模块。总线连接通过中立的现场总线插头接口来执
行,现场总线接头 FieldBusPlus PDP22 插在中立的接口上。另外 FBP 接口模块 DC 605 还提供了 16 个 I/O
通道,具有以下特点:
?
8 个数字量输入,24V DC,1 组(1.0…1.7)
?
8 个可组态的数字量输入/输出,1 组(2.0…2.7),每个通道可以被:
- 作为输入;
- 作为晶体管输出,具有短路保护和过载保护,0.5A 额定电流;
- 作为输出(组合的输入/输出);
技术数据符合输入和输出值。输入和输出与模块其它的电子线路之间电隔离。通道间无电隔离。
4.14.1 特点
接口
中立的 FieldBusPlug 接口
模块的电子线路供电
来自现场总线插头(FieldBusPlug)
I/O 扩展模块的电子线路的供电
通过扩展总线接口(I/O 总线)
地址开关
设定现场总线地址(0 到 99)
数字量输入
8(24V DC)
数字量输入/输出
8(24V DC)
LED 指示灯显示
用于系统显示,信号状态,错误和电源供电显示
外部供电电压
通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
4.14.2 连接
FBP 接口模块 DC 605 插在 FBP 端子单元 TU 705F 或 TU 706F 上,并通过两个机械锁进行固定。FBP 端
子单元安装在 DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 20 个接线端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。
端子 1.8 到 2.8 和 1.9 到 2.9 在端子单元内部被电气连接并且有相同的分配,而与插入的 I/O 模块无关。
?
端子 1.8 到 2.8:过程电压 UP = +24V DC
?
端子 1.9 到 2.9:过程电压 ZP = 0V
其余端子的分配如下:
4.14.3 I/O 配置
FBP 接口模块 DC 605 本身不能存储任何配置组态数据。可配置组态的 8 通道可通过它们的接线方式和在
WinConfig 软件中的用户程序来分配其输入或输出。
4.14.4 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能。
4.14.5 显示
在上电过程中模块会自动被初始化。所有 LED 灯,不包括通道指示灯,将同时被开启
现场总线插头(FieldBus Plug),DP-V0/1 PDP22-FBP 用于连接 IO 600 远程 I/O 到 Profibus 通信模块 CM
672,通过 FBP 接口模块 DC 605。
4.15.1 特点
?
PDP22 为 T 型单元,这意味着,如果建立在总线节点上的其中一个失败的话,其余保留的现场总
线插头仍然与 Profibus 现场总线通信主模件相连接。
?
一个电源单元,最好接近总线主模件,必须为现场总线插头供电。
?
提供给两端的终端的最大波特率为 12Mbit/s,注意不要超过其最大总线长度。
4.15.2 针脚分配
现场总线插头(FieldBus Plug),DP-V0/1 PDP22-FBP 有如下针脚分配:
4.15.3 总线电缆
现场总线插头 Profibus 电缆包含:
a)
两芯用于总线信号
N/A = 绿色 = 连接器针 2
P/B = 红色 = 连接器针 4
Dsub9 connector: N/A = pin8, P/B=pin3)
电阻性能
150Ω +15Ω
横截面
0.22mm2(约 AWG 24)
电缆能力类型
<30pF/m
绝缘材料
PE 泡沫塑料
屏蔽
金属铂
b)
两芯提供的插头
+24V DC = 棕色 = 连接器针 1
O V = 蓝色 = 连接器针 3
横截面
0.5mm2(约 AWG 20)
金属线电阻
38.9Ω/km
绝缘材料
PE
c)
外部屏蔽和套
塑料编制屏 + 金属箔 + 屏蔽绞线 = 连
接器针 5,用于信号和芯
屏蔽绞线
0.5mm2(约 AWG 20)
PU,粉色,约 RAL 4001
弯度半径
(固定安装)
护套直径的 10 倍
温度范围
(固定安装)
-30°C…+80°C
4.15.5 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能。
4.15.6 LED 状态指示灯显示
Profibus 状态
设备状态
状态/原因
 
LED
LED
LED
LED
绿色
红色
绿色
红色
H1
H2
H3
H4
Off
Off
off
off
电源供电丢失
On
闪烁
可能的错误:
- 没有连接到总线主站,例如:Profibus 无操作
- PDP22 有一个从站地址,但未在总线主模件中配置
- 参数长度和从站地址正确,但是从站的 I/O 配置不符合
主站发送的配置
闪烁
on
从总线主站接收的设备参数格式不正确,例如:长度
Off
on
连接到总线主站中断时间超过了中断前主站设置的超时
时间
On
off
正常的到 Profibus DP 主站的数据交换
On
off
正常的到终端设备的数据交换
闪烁
闪烁
闪烁
闪烁
在电源启动期间插头进行自检测
闪烁
off
插头等待设备发送的配置数据(输入/输出字节数量,内
部波特率参数字节数量等)
注意:如何终端设备在 3 秒内无数据发送,插头切换到
并行模式
Off
闪烁
错误:可以矫正,例如:连接的终端设备出现中断
Off
On
错误:不能矫正,例如:闪烁中非正确检查,更换插头
4.16 数字量输入模块 DI 624
32 个数字量输入 24V DC,4 组(1.0…4.7)
这个 I/O 模块不能与 CPU 模块 PM 683 直接连接作为本地 I/O 模块,只能通过 Profibus 从站接口
模块进行连接(FBP 接口模块 DC 605)。
技术数据对应输入和输出值,输入和输出与其它模块的电子线路进行电气隔离。通道间无电隔离。
4.16.1 特点
数字量输入
32 个数字量输入
供电电压
24V DC
高速计数
集成,多种可组态操作模式
电源
内部:通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部:通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
LED 指示灯
用于指示信号状态和错误信息
4.16.2 连接
数字量输入模块 DI 624 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子
单元安装在 DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 40 个接线端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。
端子 1.8 到 4.8 和 1.9 到 4.9 在端子单元内部被电气连接并且有相同的分配,而与插入的 I/O 模块无关。
?
端子 1.8 到 4.8:过程电压 UP = +24V DC
?
端子 1.9 到 4.9:过程电压 ZP = 0V
其余端子的分配如下:
对于模块电气线路的工作电压+24V DC 来自 I/O 扩展总线(I/O 总线)和各自的 CPU 模块。所有 I/O 通道
都有反向电压保护及短路保护,以及最高 30V DC 的过电压保护。
4.16.3 I/O 配置
数字量输入模块 DX 631 本身不能存储任何配置数据。
4.16.4 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能
4.16.5 显示
在上电过程中模块会自动被初始化。所有 LED 灯,不包括通道指示灯,将同时被开启。
- 可作为输入
- 可作为晶体管输出,具有短路保护和过载保护,0.5A 额定电流,或
- 可以任意组合输入/输出
这个 I/O 模块不能与 CPU 模块 PM 683 直接连接作为本地 I/O 模块,只能通过 Profibus 从站接口
模块进行连接(FBP 接口模块 DC 605)。
技术数据对应输入和输出值,输入和输出与其它模块的电子线路进行电气隔离。通道间无电隔离。
4.17.1 特点
数字量输入/输出
16 个数字量输入/输出
供电电压
24V DC
高速计数
集成,多种可组态操作模式
电源
内部:通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部:通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
LED 指示灯
用于指示信号状态和错误信息
4.17.2 连接
数字量输入/输出模块 DC 622 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子
单元安装在 DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 40 个端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。
端子1.8到4.8和1.9到4.9在端子单元内部被电气连接并且有相同的分配,而与插入的I/O扩展模块无关。
?
数字量输入/输出模块 DC 623
1. 端子号和信号名称之间的关联
4. 标签固定器
2. 24 个黄色指示灯标识 C0 到 C23 输入信号 5. 绿色指示灯指示供电电压 UP
3. 四个红色通道指示灯指示通道错误
数字量输入/输出模块 DC 623 可以作为远程 I/O 模块,并通过 Profibus 接口模块 DC 605 进行连接。这个
模块有 24 个通道,具有如下特点:
?
一个 24V DC 0.5A 传感器电源提供短路和过载保护
?
24 个数字量输入/输出,1 组 24V DC(2.0…2.7 和 4.0…4.7)每个通道可用于:
- 可作为输入
24 个数字量输入/输出
供电电压
24V DC
高速计数
集成,多种可组态操作模式
电源
内部:通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部:通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
LED 指示灯
用于指示信号状态和错误信息
4.18.2 连接
数字量输入/输出模块 DC 623 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子
数字量输入/输出模块 DC 623 本身不能存储任何配置数据。