4.7 模拟量输入模块 AI 623

模拟量输入模块 AI 623 可以作为 SP 600 控制器的本地 I/O 模块,也可以作为远程 I/O 模块。这个模块有
16 个通道,具有如下特点:
?
16 个模拟量输入(可组态),2 组(1.0…2.7 和 3.0…4.7)
4.7.1 特点
输入
16 个模拟量输入,可独立配置组态成:
未使用(默认设置)
0…10V
-10V…+10V
0…20mA
4…20mA
Pt100, -50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(2 线制)
Pt100, -50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(3 线制),需要 2 通道
Pt100, -50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(2 线制)
Pt100, -50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(3 线制),需要 2 通道
Pt1000, -50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(2 线制)
Pt1000, -50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(3 线制),需要 2 通道
Ni1000, -50°C(-58°F)…+150°C(+302°F)(2 线制)
Ni1000, -50°C(-58°F)…+150°C(+302°F)(3 线制),需要 2 通道
0…10V 差动输入,需要 2 通道
-10V…+10V 差动输入,需要 2 通道
数字量信号(数字量输入)
模拟量通道精度
电压-10V…+10V:12bits plus sign
电压 0…10V:12 bits
电流 0…20mA,4…20mA:12bits
温度:0.1°C/0.18°F
电源
内部:通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部:通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
LED 指示灯
19 个指示灯用于指示信号状态和错误信息
4.7.2 连接
模拟量输入模块 AI 623 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子
单元安装在 DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 40 个接线端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。
端子 1.8 到 4.8 和 1.9 到 4.9 在端子单元内部被电气连接,并且有相同的分配,而与插入的 I/O 模块无关。
?
端子 1.8 到 4.8:过程电压 UP = +24V DC
?
端子 1.9 到 4.9:过程电压 ZP = 0V
其余端子的分配如下:
4.7.3 I/O 配置
模拟量输入模块 AI 623 本身不能存储任何配置数据。
4.7.4 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能。
4.7.5 显示
在上电过程中模块会自动被初始化。所有 LED 灯,不包括通道指示灯,将同时被开启。
模拟量输入模块AI 631 可以作为SP 600控制器的本地 I/O 模块,也可以作为远程 I/O模块,并通过Profibus
接口模块 DC 605 进行连接。这个模块有 8 个通道,具有如下特点:
?
8 个可组态的模拟量输入,2 组(1.0…2.7 和 2.0…2.7,以及 3.0…3.7 和 4.0…4.7)
4.8.1 特点
输入
8 个模拟量输入,可独立配置成:
未使用(默认设置)
0…5V,0…10V
-50…+50mV,-500…+500mV
-1…+1V,-5…+5V,-10V…+10V
0…20mA
4…20mA
-20…+20mA
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(2 线制)
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(3 线制)
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(4 线制)
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(2 线制),分辨率 0.01K
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(3 线制),分辨率 0.01K
Pt100,-50°C(-58°F)…+70°C(+158°F)(4 线制),分辨率 0.01K
Pt100,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(2 线制)
Pt100,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(3 线制)
Pt100,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(4 线制)
Pt100,-200°C(-328°F)…+850°C(+1562°F)(2 线制)
Pt100,-200°C(-328°F)…+850°C(+1562°F)(3 线制)
Pt100,-200°C(-328°F)…+850°C(+1562°F)(4 线制)
Pt1000,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(2 线制)
Pt1000,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(3 线制)
Pt1000,-50°C(-58°F)…+400°C(+752°F)(4 线制)
Ni1000,-50°C(-58°F)…+150°C(+302°F)(2 线制)
Ni1000,-50°C(-58°F)…+150°C(+302°F)(3 线制)
Ni1000,-50°C(-58°F)…+150°C(+302°F)(4 线制)
Cu50 1.426,-50°C(-58°F)…+200°C(+392°F)(2 线制)
Cu50 1.426,-50°C(-58°F)…+200°C(+392°F)(3 线制)
Cu50 1.426,-50°C(-58°F)…+200°C(+392°F)(4 线制)
Cu50 1.428,-200°C(-328°F)…+200°C(+392°F)(2 线制)
Cu50 1.428,-200°C(-328°F)…+200°C(+392°F)(3 线制)
Cu50 1.428,-200°C(-328°F)…+200°C(+392°F)(4 线制)
0…50kOhm
热电偶类型 J,K,T,N,S
数字量信号(数字量输入)
模拟量通道精度
电压-1…+1V,-5…+5V,-10V…+10V:15bits plus sign
电压 0…5V,0…10V:15bits
电流 0…20mA,4…20mA,-20…+20mA:15bits
温度:0.1°C(0.18°F),0.01°C at Pt100 - 50°C…+70°C
电源
内部:通过扩展总线接口(I/O 总线)
外部:通过端子 ZP 和 UP(过程电压 24V DC)
LED 指示灯
11 个指示灯用于指示信号状态和错误信息
4.8.2 连接
模拟量输入模块 AI 631 插在 I/O 端子单元 TU 715F 上,并通过两个机械锁进行固定。I/O 端子
单元安装在 DIN 导轨上。
电气连接通过使用 I/O 端子单元上的 40 个接线端子进行连接。I/O 模块无需拆除线缆即可进行更换。
端子 1.8,2.8,3.8 和 4.8 以及 1.9,2.9,3.9 和 4.9 在端子单元内部被电气连接并且有相同的分配,而与
插入的 I/O 模块无关。
?
端子 1.8,2.8,3.8 和 4.8:过程电压 UP = +24V DC
?
端子 1.9,2.9,3.9 和 4.9:过程电压 ZP = 0V
其余端子的分配如下:
4.8.3 I/O 配置
模拟量输入模块 AI 631 本身不能存储任何配置组态数据。
4.8.4 参数
可通过 WinConfig 软件编辑参数数据。这些参数数据将直接影响该模块的功能。
4.8.5 显示
在上电过程中模块会自动被初始化。所有 LED 灯,不包括通道指示灯,将同时被开启。