印刷电路板
传动单元包括下列标准印刷电路板:
主电路板 (RINT) ;
电机控制和 I/O 控制板 (RMIO) ;
当选用 EMC 设备时,有一 EMC 滤波器板 (RRFC) ,否则为压敏电阻板 (RVAR);
控制盘 (CDP 312R) ;
外形规格 R6 中的铜排板(RBUB)
电机控制
电机控制模式可选择为直接转矩控制 (DTC) 或选择为标量控制 。
RMIO 板上的可选模块
可选模块 1:
RMBA: MODBUS 总线协议适配器模块
RAIO: 扩展模拟 I/O 模块
RDIO: 扩展数字 I/O 模块
RLON: LONWORKS 总线协议适配器模块
RIBA: INTERBUS-S 总线协议适配器模块
RPBA: PROFIBUS-DP 总线协议适配器模块
RCAN: CANOPEN 总线协议适配器模块
RCNA: CONTROLNET 总线协议适配器模块
RMBP: MODBUSPLUS 总线协议适配器模块
RETA: ETHTRNET 总线协议适配器模块
RTAC: 模拟测速机接口模块
可选模块 2:
RTAC: 模拟测速机接口模块
RAIO: 扩展模拟 I/O 模块
RDIO: 扩展数字 I/O 模块
可选模块 3:
RDCO-01: DDCS 光纤接口模块 (10MHz)
RDCO-02: DDCS 光纤接口模块 (10/5MHz)
RDCO-03: DDCS 光纤接口模块 (5MHz)
机械安装
25
机械安装
传动单元的开箱
传动单元为装箱运输,箱中包括:
塑料袋,袋内有:用于将控制电缆屏蔽层接地的螺钉 (M3)、线卡子和线鼻子 (2
mm2, M3)。
接线盒 ( 包括螺钉和夹子 )
残留电压警告标签
硬件手册
相关固件手册和指南
可选模块手册
交货文件
交货检查
检查外观有无损坏的痕迹。在安装和操作之前,检查变频器的铭牌与您所订购的变频
器是否一致。每台 ACS 800 均有条形码标识的标签以区别于其它传动单元,标签上
的数据包括 IEC 和 NEMA 等级、 UL、 C-UL、 CSA 和 CE 标记、型号和序列号。序
列号中的第一位数字代表生产厂,接下来的四个数字代表产品的生产年度和星期,余
下的数字用来区分同一生产日期的产品,以保证序列号的唯一性。
型号标签贴在散热器上,序列号标签贴在变频器背面的上部,如下图所示:
安装前
ACS 800 应垂直安装,且散热器靠墙壁。根据下列条件检查安装地点。参见 尺寸图
中关于外形规格的详细说明。
对安装地点的要求
参见技术数据 中关于传动单元的运行条件部分。
墙壁
墙壁应该尽可能地垂直,且为非易燃性材料,必须能承受变频器的重量。安装时还应
检查墙壁上是否有障碍物。
地面
变频器安装位置下面的地面应为非易燃性材料。传动单元周围的空隙
ACS 800 周围应有足够的空间能使冷却空气流通,并且要便于维修和维护。如下图所
示,单位为毫米 [ 英寸 ]。当变频器的防护等级为 IP55 并且安装在另一台之上时,则
变频器上下应留 200 mm (7.9 in.) 的空间。
壁挂式安装
1. 使用包装箱中的打孔模板,在墙壁上标记四个安装孔的位置。如尺寸图所 示 .
2. 在标记的位置上固定螺钉或螺栓。
3. 防护等级为 IP55 的变频器,松开六个固定螺钉,拆下前盖。
4. 将传动单元安装在墙壁的螺栓上。注意 : 靠底盘来搬运变频器。5. 拧紧墙上的螺钉。

柜内安装
变频器之间的横向安装距离应不小于 5mm(0.2in.)。 进入变频器的冷却空气温度不能
超过 +40 摄氏度 (+104 华氏度 )。
防止冷却空气再循环

电气安装设计
本章内容
本章包括在选择电机 , 电缆 , 保护 , 布线和传动系统的操作模式时必须遵守的指导信
息。同时还应遵守当地的标准。
注意:如果不遵守 ABB 的指导,造成传动所产生的故障不在保质范围内。
适用产品
本章内容适用于 ACS800-01/U1,ACS800-02/U2,ACS800-04/U4 和 ACS800-07/U7,
最大到 -0610-X 产品。
检查电机的兼容性
参见 技术数据 中关于传动单元等级和电机接线的数据。
警告 ! 如果电机的额定电压小于传动单元额定输入电压的 1/2,则不允许运行。在 DTC
模式下电机额定电流的范围是 1/6 ... 2 · I2hd,在 SCALAR 模式下电机额定电流的范
围是 0 ... 2 · I2hd。控制模式由传动系统参数选择。
保护电机绕组和轴承
传动单元(不考虑输出频率),会以很短的上升时间输出约 1.35 倍于主电网电压的
脉冲电压。对采用现代变频器技术的传动单元来说,都具有这一现象。
由于电机电缆的性能,电机端子上的脉冲电压峰值可能会加倍,因而会对电机绝缘层
产生附加的电压冲击。这种快速上升的电压脉冲和较高的开关频率,会在电机内部形
成轴承电流。轴承电流会逐渐损坏轴承。
通过使用 ABB du/dt 滤波器 (可选件),不仅可以避免对电机绝缘层造成的电压冲
击, 还可以减小轴承电流,延长轴承使用寿命。为了避免损坏电机轴承,根据下表必须选用带绝缘轴承(装在非传动端)的电机以
及由 ABB 提供的输出滤波器。另外,电缆的选择和安装也必须符合手册要求。可以
单独或联合使用的滤波器有三种类型:
可选的 du/dt 滤波器 ( 保护电机绝缘系统,降低轴承电流 )
共模滤波器 ( 主要降低轴承电流 )
小型共模滤波器 ( 主要降低轴承电流 )
共模滤波器由出厂时安装在输出母排上的环形磁芯构成。
需求表
下表给出了如何选择电机的绝缘系统,以及何时需要使用可选的 ABB du/dt 滤波器、绝缘轴承和 ABB
共模滤波器。有关电机绝缘结构和防爆电机的特殊要求请向电机制造商咨询。没有遵守下表的要求,或
不正确的安装,会缩短电机的寿命,损坏电机的轴承。

 