您当前所在的位置:石家庄紫云光电照明有限公司 > 公司新闻 > 石家庄楼体亮化_楼体施工亮化注意事项

公司新闻

石家庄楼体亮化_楼体施工亮化注意事项

关键词:

石家庄楼体亮化石家庄户外LED

2013-05-13

  石家庄哪个公司楼体亮化好?回首城市和建筑发展的历史进程,我们可以清楚地看到光技术和光文化同城市和建筑同步发展的前进足迹,也看到采光照明的技术进步对城市和建筑面貌及现代城市生活产生了多么重要的作用。

  1.配线

  1.1 在剖开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

  1.2 铜芯导线的中间连接和分支连接应使用压接法或焊接。

  1.3 采用压接法时多股铜芯线的线芯应先拧紧,连接管的接线端子压模的规格应与线芯截面相符。

  1.4 电缆和绝缘导线的分支接头,宜不断开干线,采用导电性能、防护性能

  良好的接线端子或线夹的连接方法,以减少发热、提高可靠性。允许在电缆桥架上或线槽内,采用绝缘穿刺线夹作电缆或导线的分支连接。采用传统做法时,绝缘导线的中间和分支接头处,应用绝缘带包缠均匀、严密,并不低于原有的绝缘强度。在接线端子的端部与单线绝缘层的空隙处,应用绝缘

  带包缠严密。

  1.5 施工中配线还应符合国家标准《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)中规定。

  2. 配管

  2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

  2.2 暗配的电线管路应沿最近的路线敷设并减少弯曲。

  2.3 塑料管在进入接线盒或配电箱时,应加以固定。

  2.4 硬塑料管的相互连接处应用胶合剂,接口必须牢固、密封,插入深度应为管内径的 1.1~1.8 倍。

  2.5 明配硬塑料管应排列整齐,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为 150~500 毫米,中间的管卡最大距离内径20 毫米以下为 1.0 米,内径 25~40 毫米为 1.5 米,内径 50 毫米以下为 2.0 米。

  2.6 配管施工还应符合国家标准《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)中规定。

  3. 管内穿线

  3.1 同类照明的几个分支回路,可以穿入同一根管子内,但管内导线数不应多于 8 根。几个单相分支回路的中性线,不可共用一棵线。

  3.2 导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在线盒内连接。

  3.3 管内穿线还应符合国家标准《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)中规定。

  4. 灯具安装

  4.1 固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个。

  4.2 应将灯具出进线口做密封处理。

  4.3 振动场所的灯具,应用防振措施,并应符合设计要求。

  4.4 灯头的绝缘外壳不应有损伤和漏电。

  4.5 灯头开关的手柄不应有裸露的金属部分。

  4.6 室外照明用灯头线最小线芯截面为 1.0 铜线。

  4.7 灯具不得直接安装在可燃构件上。

  4.8 需要在树干上安装灯时,必须小心不要伤害树木或影响其生长。要安支架时,应用保护性皮革或塑料带包裹树干以利树木生长。

  5. 配电箱

  5.1 导线引出时,面板线孔应光滑无毛刺,并均应装设绝缘管保护。

  5.2 三相四线制供电的照明工程,其各相负荷应均匀分配。

  5.3 配电箱(板)上应标明用电回路名称。

  5.4 户外安装应注意防水。

  石家庄哪个公司楼体亮化好?石家庄紫云光电照明有限公司是专业销售户外灯饰的大型城市亮化公司,是一家集销售、工程安装、灯光工程和设计及技术指导为一体的照明公司。